一、填空題
1、安全生產堅持(“安全第一、預防為主、綜合治理”)的方針,按照(“誰主管、誰負責”“管生產必須管安全”)的原則,建立安全生產(管理體系),完善安全生產(管理機制)。
2、(工會)依法組織職工參加本單位安全生產工作的(民主管理)和(民主監督),維護職工在安全生產方面的合法權益。
3、生產經營單位應當對從業人員進行(安全生產教育)和(培訓),保證從業人員具備必要的(安全生產知識),熟悉有關的(安全生產規章制度)和(安全作規程),掌握本崗位的安全操作技能。未經安全生產教育和培訓合格的從業人員,不得上崗作業。
4、從業人員有權對本單位安全生產工作中存在的問題提出(批評)、(檢舉)、(控告);有權拒絕(違章指揮)和(強令冒險作業)。
5、風電場設備主要有三部分組成,分別是(變電設備)、(,架空線路)、(風電機組)。
6、電氣設備分為高壓和低壓兩種: 高壓:(設備對地電壓在250V 以上者) 低壓:(設備對地電壓在250V及以下者)。
7、電氣工作人員對本規程應(每年)考試一次。因故間斷電氣工作連續(三個月以上者),必須重新溫習本規程,并經考試合格后,方能恢復工作。參加帶電作業人員,應經(專門培訓),并經(考試合格)、(領導批準后),方能參加工作。新參加電氣工作的人員、實習人員和臨時參加勞動的人員(干部、臨時工等),必須經過安全知識教育后,方可下現場隨同參加指定的工作,但不得單獨工作。對外單位派來支援的電氣工作人員,工作前應介紹現場(電氣設備接線情況)和(有關安全措施)。
8、高壓設備發生接地時,室內不得接近故障點(4m 以內),室外不得接近故障點(8m 以內)。
9、高壓室的鑰匙至少應有(三把),由(配電值班人員)負責保管,按值移交。 一把供(緊急)時使用,一把專供(值班員)使用,其他可以借給許可單獨巡視(高壓設備的人員)和(工作負責人)使用,但必須(登記簽名),(當日交回)。
10、停電拉閘操作必須按照(斷路器)--(負荷側隔離開關)--(母線側隔離開關)的順序依次操作,送電合閘 作應按與上述相反的順序進行。嚴防帶負荷拉合(刀閘)。為防止誤操作,高壓電氣設備都應加裝(防誤操作的閉裝置)。
11、倒閘操作必須由(兩人)執行,其中一人對設備較為熟悉者作(監護)。(單人值班)的變電所倒閘操作可由一人執行。 特別重要和復雜的倒閘操作,由熟練的(值班員)操作,(值班負責人)或(值長監護)。
12、工作票簽發人不得兼任該項工作的(工作負責人)。(工作負責人)可以填寫工作票。工(作許可人)不得簽發工作票。
13、已結束的工作票,至少保存(三個月)。
14、所有生產人員必須熟練掌握(觸電現場急救)方法,所有職工必須掌握(消防器材使用)方法。
15、在起吊過程中,不得調整(吊具),不得在(吊臂)工作范圍內停留。塔上協助安裝指揮及工作人員不得將頭和手伸出塔筒之外。
16、起吊機艙時,(起吊點)應確保無誤。在吊裝中必須保證有一名(工程技術人員)在塔筒平臺協助指揮吊車司機起吊。起吊機艙必須配備(對講機),系好(導向繩) 。
17、在寒冷和潮濕地區,停止運行(一個月以上)的風電機組在投運前應(檢查絕緣),合格后才允許啟動。
18、經維修的風電機組在(啟動前),應辦理工作票終結手續。
19、風電機組的啟動、停機有(自動)和(手動)兩種方式。
20、(運行人員)對于監視風電場安全穩定運行負有(直接責任)。(運行人員)應及時發現問題,查明原因,防止事故擴大,減少經濟損失。
21、當事故發生在交接班過程中,應停止(交接班),(交班人員)必須堅守崗位,處理事故。接班人員應在(交班值長指揮下)協助事故處理。事故處理告一段落后,由交接雙方(值長)決定,是否繼續交接班。
22、風電機控制系統參數及遠程監控系統實行(分級管理),未經授權不準越級操作。系統操作員設在(監控系統中心)。系統操作員對于保證系統(安全使用)和(運行)負有直接責任。
23、在有雷雨天氣時不要停留在風電機內或靠近風電機。風電機遭雷擊后(1小時內)不得接近風電機。
24、風電機受潮發出沙沙噪聲,此時不得接近風電機,以(防感應電)。
25、風電場要做到消防(組織健全),消防(責任制落實),消防器材、設施完好,保管存放消防器材符合(消防規程)要求并定期檢驗,風電機內應配備(消防器材)。
26、當風電機組發生火災時, 運行人員應立即(停機并切斷電源),迅速采?。缁鸫胧?,防止(火勢蔓延);當火災危及(人員和設備安全)時,值班人員應立即(拉開該機組線路側的斷路器)。
27、登塔維護檢修時,不得(兩個人在同一段塔筒內)同時登塔。登塔應使用(安全帶)、(戴安全帽)、(穿安全鞋)。零配件及工具應單獨放在工具袋內。工具袋應背在(肩上)或與(安全繩)相連。工作結束后,所有(平臺窗口)應關閉。
28、打開機艙前,機艙內人員應(系好安全帶)。安全帶應掛在(牢固構件上或安全帶專用掛鉤上)。
29、檢查機艙外風速儀、風向儀、葉片、輪轂等,應使用(加長安全帶)。
30、在電感、電容性設備上作業前或進入其圍欄內工作時,應將設備充分(接地放電后)方可進行。
31、檢修工作地點應有(充足照明),升壓站等重要場所應有(事故照明)。
32、(每半年)對塔筒內安全鋼絲 、爬梯、工作平臺 、門防風掛鉤檢查一次,發現問題及時處理。
33、對火災事故應做到“三不放過”,即(原因不清不放過),(責任者和應受教育者沒有受到教育不放過),(沒有采取防范措施不放過)。
34、防火重點部位是指(火災危險性大)、(發生火災損失大)、(傷亡大)、(影響大) (以下簡稱“四大”)的部位和場所。
35、電氣設備火災時,嚴禁使用(能導電)的滅火劑進行滅火。施轉電機火災時,還應禁止使用(干粉滅火器)和(干砂直接滅火)。
36、油斷路器火災時,嚴禁直接(切斷起火斷路器電源),應切斷其(兩側前后一級的斷路器電源),然后進行滅火。
37、安全生產堅持“五同時”,必須做到在(計劃、布置、檢查、總結、考核)生產工作的同時,(計劃、布置、檢查、總結、考核)安全工作。
38、事故調查報告和分析應(及時、客觀、準確、完整)。發生事故時,應立即
向上級單位或部門匯報事故發生情況,不得(謊報、遲報、瞞報)。事故統計和考核(實行分級管理)。
39、春檢工作一般安排在(三月至五月)期間進行;秋檢工作一般在(九月至十一月)期間進行。各單位應結合本地區氣候特點,從實際出發,集中一個月時間
完成。
40、(全部風電機運行通過240小時試運行,運行滿一年)的風電企業應開展安全性評價工作。
41、預警級別依據突發事件可能造成的危害程度、緊急程度和發展態勢,一般
劃分為三級:(Ⅰ級)(紅色)、(Ⅱ級)(橙色)、(Ⅲ級)(黃色)。預警等級由(集團公司
應急領導小組辦公室)確定并報集團公司應急領導小組。
42、兩份工作票中的一份由(工作負責人收執),另一份由風電場(值班員收執),按值
移交。值班員應將工作票號碼、工作任務、許可工作時間及結束工作時間記入(工
作票記錄簿)中。在無人值班的設備上工作時,第二份工作票由(工作許可人收執)。
43、四項護技術具體內容:(止血)、(包扎)、(固定)、(搬運)。
44、心肺復蘇的目的:利用人工(吸及胸外心臟按壓)使(血液可以攜氧到腦部)和
(心臟)以維持生命。
45、高電壓觸電主要死因(為呼吸麻痹),低電壓觸電主要死因(為室顫);
46、(個人防墜保護裝備)必須及時清洗及維修。一般來說,清潔和護理后使用壽命
將延長。安全帶用溫水(約30C)進行清潔。必要時,可使用(柔和的洗滌劑)進
行清洗。
47、用于救援或用于固定的個人防護裝備必須(定期檢查),至少由專家(每年檢查一
次)。
48、起吊塔筒吊具必須齊全。(起吊點)要保持塔筒直立后下端處于水平位置。應有(導向繩)導向。
49、當風電場設備出現異常運行或發生事故時,(當班值長)應組織運行人員盡快排除異常,恢復設備正常運行,處理情況記錄在(運行日志上)。
50、風速超過(12m/s)不得打開機艙蓋,風速超過(14m/s)應關閉機艙蓋。
運行人員登塔檢查維護應(不少于兩人),但不能同時登塔。運行人員
登塔要使用(安全帶)、(戴安全帽)、(穿安全鞋)。零配件及工具必須(單獨放在工具袋)內,工具袋必須與安全繩聯結牢固,以防墜塔。
51、當風電場設備出現異常運行或發生事故時,當班值長應組織運行人
員盡快排除異常,恢復設備正常運行,處理情況記錄在(運行日志上)。
52、當事故發生在交接班過程中,應(停止接班),(交班人員)必須堅守崗位,(接班人員)應在(交班值長)指揮下協助事故處理。
53、風電機單機接地網的接地電阻(≤4Ω)。但是對于山區等土壤電阻率
比較高的,往往需要將風電機接地網相連形成大型接地網才能使接地電阻滿足要求,對于這種情況要求單臺風電機的接地電阻(≤10Ω),接地棒插入土壤的深度應不小于(0.6m)。
54雷雨天氣巡視室外高壓設備時,應(穿絕緣靴),并不得靠近(避雷
器)、(避雷針)和(風力發電機)
、安全生產管理,堅持(安全第一)、(預防為主)的方針。
2、從業人員在作業過程中,應當嚴格遵守本單位的(安全生產規章制度)和(操作規程),服從管理,正確佩戴和使用勞動防護用品。
3、事故調查處理應當按照實事求是、尊重科學的原則,及時、準確地查清(事故原因),查明事故性質和(責任),總結(事故教訓),提出(整改措施),并對 事故責任者提出處理意見。
4、電氣設備分為高壓和低壓兩種;高壓:設備對地電壓在(250V )以上者; 低壓:設備對地電壓在(250V)及以下者。
5、 設備不停電時的安全距離,20~35kV為(1)m,220kV為(3)m。
9、下列各項工作可以不用 作票:(事故處理)(拉合斷路器開關的單一操作)(拉開接地刀閘或拆除全廠僅有的一組接地線)上述操作應記入操作記錄簿內。
10在高壓設備上工作,必須遵守下列各項(填用工作票或口頭、電話命令);(至少應有兩人在一起工作);(完成保證工作人員安全的組織措施和技術措施)。
11、在電氣設備上工作,保證安全的組織措施為:(工作票制度;)(工作許可制度)(工作監護制度)(工作間斷、轉移和終結制度)。
12、事故搶休處理可不用操作票,但應記入(操作記錄簿)和(運行記錄)內。
13、線路、用戶檢修班或基建施工單位在發電廠或變電所進行工作時,必須由所在單位(發電廠、變電所或工區)簽發(工作票)并履行(工作許可手續)。
14、值班員如發現工作人員違反(安全規程)或(任何危及工作人員安全)的情況,應向工作(負責人)提出改正意見,必要時可暫時停止工作,并立即報告上級。
15、 已結束的工作票,至少保存(三個月)。
16、保證安全的技術措施:(停電)(驗電)(裝設接地線)(懸掛標示牌和裝設遮欄)。
17、裝設接地線必須(先接接地端),(后接導體端),且必須接觸良好。拆接地線的順序與此相反。裝、拆接地線均應使用絕緣棒和戴絕緣手套。
18、接地線應用多股軟裸銅線,其截面應符合短路電流的要求,但不得小于(25)m㎡ 。
19、標示牌有(禁止合閘,有人工作 )、(止步,高壓危險 )、(禁止攀登,高壓危險)、(禁止合閘,線路有人工作)、(在此工作)、(從此上下)共六種。
20、SF6斷路器中的SF6氣體的作用是(滅?。┖?絕緣)。
21、絕緣手套、絕緣靴每(半)年進行一次電氣試驗;絕緣拉桿、接地棒每(一 )年進行一次電氣試驗。
22、“兩票”、“三制”是:(操作票)、(工作票)、(交接班制度)、(巡回檢查制度)、(定期切換制度)。
24、工作人員對風電場安全規程每年考試(一次)。因故間斷工作(三個月)以上者,必須重新學習本規程,調動到新的工作崗位人員,在開始工作前必須學習規程有關部分,并經考試合格才能上崗。新參加工作人員必須進行(三級)安全教育,經考試合格后才能進入生產現場工作。外來臨時工和培訓人員,在開始工作前必須向其進行必要的安全教育和培訓。外來人員參觀考察,必須有專人陪同。
25、生產經營單位對重大危險源應當登記絥,進行定期檢測、評估、監控,并制定(應急預案),告知從業人員和相關人員在緊急情況下應當采取的應急措施。
26生產經營單位新建、改建、擴建工程項目的安全設施,必須與主體工程(同時設計)、(同時施工)、(同時投入生產)和(使用)。安全生產設施投資應當納入建設項目概算。
27防止電纜火災延燃的措施有封、堵、涂、隔、包、水噴霧和其他
29、乙炔氣瓶禁止放在高溫設備附近,應距離明火 (10m) 以上,使用中應 與氧氣瓶保持(5m )以上距離。
32、操作設備應具有明顯的標志,包括:(命名、編號、分合指示、旋轉方向、切換位置的指示)及設備(相色)等。、
33電氣設備在停電后,在未拉開有關隔離開關和做好安全措施前,不得(觸及設備或進入遮攔),以防突然來電。
34、在高壓設備上工作,應至少由(兩)人進行,并完成(保證安全的組織措施和技術措施)。
35兩措是指(安全技術措施)(反事故措施)。
36操作票應由操作人填寫、簽名,(監護人)檢查、簽名,(值長) 審核簽名后執行。
37無論高壓設備是否帶電,工作人員不得單獨移開或越過遮攔進行工作;若有必要移開遮攔時,應(有監護人在場,并符合設備不停電時的安全距離)。
38監護操作時,操作人在操作過程中不得有(任何未經監護人同意)的操作行為。
39、需要變更工作班成員時,須經(工作負責人)同意,在對新工作人員(進行安全交底)手續后,方可進行工作。非特殊情況下不得變更工作負責人,如確需變更工作負責人應(由工作票簽發人同意并通知工作許可人),工作許可人將變動情況記錄在工作票上。工作負責人允許變更一次。原、現工作負責人應(對工作任務和安全措施)進行交接。
40、在原工作票的停電范圍內增加工作任務時,應由(工作負責人)征得(工作票簽發人)和(工作許可人)同意,并在工作票上增填工作項目。若需變更或增加安全措施者應(填用新的工作票,并重新履行工作許可手續)。
41、第一、二種工作票需辦理延期手續,應在(工期尚未結束)以前由(工作負責人)向運行值班負責人提出申請,由運行值班負責人通知(工作許可人)給予辦理。第一、二種工作票只能延期一次。
42、第一、二種工作票和帶電作業的工作票的有效時間,以(批準的檢修期為限)。
43、檢修工作期間,運行人員不得變更(有關檢修設備的運行接線方式)。工作負責人、工作許可人任何一方不得(擅自變更安全措施),工作中如有特殊情況需要變更時,應(先取得對方同意)。變更情況及時記錄在(值班日志)內。
44、在同一電氣連接部分用同一工作票依次在幾個工作地點轉移工作時,全部安全措施(由運行人員在開工前一次做完),不需再辦理轉移手續。但工作負責人在轉移工作地點時,應(向工作人員交代帶電范圍、安全措施和注意事項)。
45、電氣工具和用具應由專人保管,定期進行檢查。使用時,應按有關規定(接入漏電保護裝置、接地線)。使用前應檢查(電線是否完好),有無接地線,不合格的不準使用。
47、在發生人身觸電事故時,為了搶救觸電人,可以不經許可,即行(斷開有關設備的電源),但事后應立即報告調度和上級部門。
48、 安全生產 “五同時”(計劃)(布置)(檢查)(總結)(考核)。
49、高壓電氣設備都應安裝完善的防誤閉鎖裝置。防誤閉鎖裝置不得(隨意退出運行),停用防誤閉鎖裝置應(經本單位總工程師)批準;短時間退出防誤閉鎖裝置時,應經(變電站站長或發電廠當班值長)批準,并應按程序盡快投入。
50、緊急救護的基本原則是在現場采取積極措施,(保護傷員的生命),減輕傷情,減少痛苦,并根據傷情需要,迅速與醫療急救中心聯系救治。急救成功的關鍵是(動作快),(操作正確)。任何拖延和操作錯誤都會導致傷員傷情加重或死亡。
51新建、擴建風電場的生產人員必須經過(安全)教育、(崗位技術)教育、(風電的專業基礎知識)培訓,取得相關合格證后方可上崗工作。
52信息報送應與(生產準備)同步開展。
1、?? 電氣設備停電后,即使是事故停電,在未拉開有關隔離開關(刀閘)
和做好安全措施以前,不得觸及設備或進入遮欄,以防突然來電。
2、? 在風電場(中控室)、(配電室)、( 風電機底部)區域使用二級動火工作票。
3、? 能量吸收器是(個人防墜落保護設備)的組成部分,它是負責降低墜落時對(人體)(安全帶)和(定位設備)的沖擊力。
4、? 定位點必須選在( 建筑物)或者(設備固定結構),用來防止個人( 防護設備)的墜落。
5、? 從業人員應當接受安全生產教育和培訓,掌握本職工作所需的(安全生產知識),提高(安全生產技能),增強(事故預防)和(應急處理能力)。
二、簡答
1、生產經營單位的主要負責人對本單位安全生產工作負有下列職責:
(一)建立、健全本單位安全生產責任制;
(二)組織制定本單位安全生產規章制度和 作規程;
(三)保證本單位安全生產投入的有效實施;
(四)督促、檢查本單位的安全生產工作,及時消除生產安全事故隱患;
(五)組織制定并實施本單位的生產安全事故應急救援預案;
(六)及時、如實報告生產安全事故。
2、電氣工作人員必須具備下列條件:
一、經醫師鑒定,無妨礙工作的病癥(體格檢查約兩年一次)。
二、具備必要的電氣知識,且按其職務和工作性質,熟悉《電業安全工作規
程》(發電廠和變電所電氣部分、電力線路部分、熱力和機械部分)的有關部分,
并經考試合格。
三、學會緊急救護法,特別要學會觸電急救。
3、下列各項工作可以不用操作票:
一、事故處理;
二、拉合斷路器(開關)的單一 作;
三、拉開接地刀閘或拆除全廠(所)僅有的一組接地線。
上述操作應記入操作記錄簿內。
4、在電氣設備上工作,保證安全的組織措施為:
一、工作票制度;
二、工作許可制度;
三、工作監護制度;
四、工作間斷、轉移和終結制度。
5、填用第一種工作票的工作為:
一、高壓設備上工作需要全部停電或部分停電者;
二、高壓室內的二次接線和照明等回路上的工作,需要將高壓設備停電或做
安全措施者。
6、工作負責人(監護人):
1.正確安全地組織工作;
2.結合實際進行安全思想教育;
3.督促、監護工作人員遵守本規程;
4.負責檢查工作票所載安全措施是否正確完備和值班員所做的安全措施是
否符合現場實際條件;
5.工作前對工作人員交待安全事項;
6.工作班人員變動是否合適。
7、在帶電的電流互感器二次回路上工作時,應采取下列安全措施:
一、嚴禁將變流器二次側開路;
二、短路變流器二次繞組,必須使用短路片或短路線,短路應妥善可靠,嚴
禁用導線纏繞;
三、嚴禁在電流互感器與短路端子之間的回路和導線上進行任何工作;
四、工作必須認真、謹慎,不得將回路的永久接地點斷開;
五、工作時,必須有專人監護,使用絕緣工具,并站在絕緣墊上。
8、風電場工作人員基本要求
1、 經檢查鑒定,沒有妨礙工作的病癥。
2、 具備必要的機械、電氣、安裝知識,并掌握本標準的要求。
3、 熟悉風電機組的工作原理及基本結構,掌握判斷一般故障的產生原
因及處理方法。掌握計算機監控系統的使用方法。
4、生產人員應認真學習風力發電技術,提高專業水平。風電場至少每
年一次組織員工系統的專業技術培訓。每年度要對員工進行專業技術考試,合格
者繼續上崗。
5、 新聘人員應有3個月實習期,實習期滿后經考核合格方能上崗。實
習期內不得獨立工作。
6、 所有生產人員必須熟練掌握觸電現場急救方法,所有職工必須掌握
9、新安裝風電機在正式啟動前應做以下工作:
1、 測量絕緣,做好記錄。
2、 相序校核,測量電壓值和電壓平衡性。
3、 應用力矩扳手將所有螺栓擰緊到標準力矩值。
4、 按照設備技術要求進行超速試驗、飛車試驗、振動試驗,正常
停機試驗及安全停機、事故停機試驗。
5、 通過現場驗收,具備并網 行條件。
6、 填寫風電機安裝報告。
10、一級動火區,是指火災危險性很大,發生火災時后果很嚴重的部位或場
所。
二級動火區,是指一級動火區以外的所有防火重點部位或場所以及禁止
明火區。
11、火災報警要點:
(1)火災地點;
(2)火勢情況;
(3)燃燒物和大約數量;
(4)報警人姓名及電話號碼。
12、公司安全生產的總體目標是不發生以下事故:
(一)人身死亡事故。
(二)全廠停電或負同等及以上責任的電網瓦解、大面積停電事故。
(三)重大及以上設備損壞事故。
(四)負同等及以上責任的重大交通事故。
(五)電廠垮壩事故。
(六)重大及以上火災事故。
(七)重大及以上的施工機械事故。
(八)重大及以上的污染事故。
13、公司各單位實行安全生產目標四級控制
(一)企業控制重傷和事故,不發生人身死亡、重大設備損壞和重大火災事故。
(二)部門控制輕傷和障礙,不發生重傷和事故。
(三)班組控制未遂和異常,不發生輕傷和障礙。
(四)崗位和員工控制違章和差錯,不發生未遂和異常。
14、各單位在工程項目發包前必須對承包方以下資質和條件進行審查:
(一)有關部門核發的營業執照和資質證書,法人代表資格證書。
(二)具有兩級機構的承包方是否設有專職安全管理機構;施工隊伍超過30人
的是否配有專職安全員;30人以下的是否設有兼職安全員。
(三)承包方是否有相應工程項目的賠 能力。
15、事故調查必須實事求是,尊重科學,做到“四不放過”,即:事故原因
未查清不放過,事故責任者未受到處理不放過,沒有采取防范措施不放過,事故
責任者和應受教育者沒有受到教育不放過。
16、設備一類障礙 :
1、 發生設備、設施、施工機械、運輸設備、工器具等損壞,直接經濟
損失達20萬元及以上。
2、 升壓站 (匯流站):非外界因素,造成35kV及以上輸變電主設備被
迫停 、非計劃檢修或停止備用,時間超過24 小時,10kV超過48 小時。
3、35kV單元匯流線路故障停 時間超過48 小時,10kV超過72小時。
4、 風電機組配套變壓器被迫停 時間超過7天。
5、 風電機組被迫停 ,10天內累計時間超過7天。
6、 風電機組故障導致降出力 行,時間超過15天。
7、 升壓站 (匯流站)監控系統中斷時間超過48 小時;任一機型中央
監控系統或遠程監測系統中斷時間超過96 小時。
8、 測風塔倒塔;測風單項數據中斷時間想·超過 10 天;單項年度有效數
據完整率低于90%。
9、風電機組、輸變電設備由于以下原因造成設備異?;虮黄韧?:誤
設繼電保護及安全自動裝置定值、誤設風電機組 行參數;錯誤下達調度 作命
令,錯誤下達繼電保護及安全自動裝置投切命令。誤拉合開關、誤 (漏)投或停
繼電保護及安全自動裝置 (包括壓板)。
10、 其他經集團公司認定為設備一類障礙者。
17、集團公司重大突發性事件總體預案組成
(1)集團公司本部應對各類突發性事件專項應急預案;
(2)所屬各單位處理重大突發性事件總體應急預案;
(3)所屬各單位為應對各類事故編制的專項應急預案,火電、生物質能發電
企業應急預案應至少包括: 突發性事件總體預案,人身傷亡事故應急預案,黑啟
動應急預案,全場停電應急預案,灰庫搶險應急預案,火災應急預案;儲罐區應急
預案(或重大危險源應急預案),危險化學品應急預案,地震應急預案,防汛抗
應急預案,環境污染事故應急預案,突發公共衛生應急預案;風電、潮汐發電企業
應急預案至少應包括:突發性事件總體預案,人身傷亡應急預案,全場停電應急
預案,火災應急預案;地震應急預案,防汛抗 應急預案,環境污染事故應急預案,
突發公共衛生應急預案。所屬各單位應不斷自我完善應急預案體系建設,根據
生產實踐補充專項應急預案。
(4)各單位為某個專項生產環節,重點生產部位,重點場所設立的專項預案。
18、操作中的五妨:
1、防止誤拉、合開關;
2、防止帶接地線 (接地閘刀)合閘;
3、防止帶電裝設接地線、帶電合接地閘刀;
4、防止帶負荷拉、合閘刀;
5、防止誤入帶電間隔;
19、搶救原則 :
(1)先搶后救,先重后輕,先急后緩,先近后遠;
(2)先止血后包扎,再固定后搬 ;
(3)先救命,后治傷。
20、重大設備事故 :
1、電力設備、設施,施工機械、運輸工具損壞,直接經濟損失達300
萬元。
2、非外界因素,裝機容量在 100MW 及以上的風電場,全場停電時間超
過10天;裝機容量100MW 以下風電場的全場停電超過15天。
3、本企業設備或人為原因引發的重大電網事故,并負有同等及以上責
任者。
4、風電機組機艙墜落。
5、其他性質嚴重的事故,經集團公司認定為重大設備事故者。
21、風電場對運行人員的基本要求
(1) 風電場的運行人員必須經過崗位培訓,考核合格,健康狀況符合上崗條件。
(2) 熟悉風電機組的工作原理及基本結構。
(3) 掌握計算機監控系統的使用方法。
(4) 熟悉風電機組各種狀態信息,故障信號及故障類型,掌握判斷一般故
障的原因和處理的方法。
(5) 熟悉操作票、工作票的填寫以及“引用標準”中有關規程的基本內容。
(6) 能統計計算容量系數、利用時數、故障率等。
22、風電機組在投入運行前應具備的條件
(1) 電源相序正確,三相電壓平衡。
(2) 調向系統處于正常狀態,風速儀和風向標處于正常運行的狀態。
(3) 制動和控制系統的液壓裝置的油壓和油位在規定范圍。
(4) 齒輪箱油位和油溫在正常范圍。
(5) 各項保護裝置均在正確投入位置,且保護定值均與批準設定的值相
符。
(6) 控制電源處于接通位置。
(7) 控制計算機顯示處于正常運行狀態。
(8) 手動啟動前葉輪上應無結冰現象。
(9) 在寒冷和潮濕地區,長期停用和新投入的風電機組在投入運行前應
檢查絕緣,合格后才允許啟動。
(10)經維修的風電機組在啟動前,所有為檢修設立的各種安全措施應
已拆除。
23 發生下列事故之一者,風電機組應立即停機處理:
(1)葉片處于不正常位置或相互位置與正常運行狀態不符時;
(2)風電機組主要保護裝置拒動或失靈時;
(3)風電機組因雷擊損壞時;
(4)風電機組因發生葉片斷裂等嚴重機械故障時;
(5)制動系統故障時。
24 工作票簽發人、負責人、許可人的職責?
答:工作票簽發人的安全職責:
(1)工作必要性和安全性;
(2)工作票上所填安全措施是否正確完備;
(3)所派工作負責人和工作班人員是否適當和充足。
工作負責人的安全職責:
(1)正確安全地組織工作;
(2)負責檢查工作票所列安全措施是否正確完備,是否符合現場實際條件,必要時給予補充;
(3)工作前對工作班成員進行危險點告知,交代安全措施和技術措施,并確認每一個工作班成員都知曉;
(4)嚴格執行工作票所列安全措施;
(5)督促、監護工作班成員遵守本規程,正確使用勞動防護用品和執行現場安全措施;
(6)工作班成員精神狀態是否良好,變動是否合適。
工作許可人安全職責:
(1)負責檢查工作票所列安全措施是否正確、完備,是否符合現場條件;
(2)工作現場布置的安全措施是否完善,必要時給予補充;
(3)負責檢查檢修設備有無突然來電的危險;
(4)對工作票所列內容即使發生很小疑問,也應向工作票簽發人詢問清楚,必要時英要求作詳細補充。
線路工作許可人安全職責:
(1)審查工作的必要性;
(2)線路停、送電賀許可工作的命令是否正確;
(3)許可的接地等安全措施是否正確完備。
2、生產經營單位對重大危險源應如何管理?
答:是指長期地或者臨時地生產、搬運、使用或者儲存危險物品,且危險物品的數量等于或超過臨界量的單元(包括場所和設施)。
3、生產經營單位與從業人員訂立的勞動合同應明確哪些條款?
答:生產經營單位與從業人員訂立的勞動合同,應當載明有關保障
從業人員勞動安全、防止職業危害的事項,以及依法為從業人員辦理工傷社會保險的事項。生產經營單位不得以任何形式與從業人員訂立協議,免除或者減輕其對從業人員因生產安全事故傷亡依法應承擔的責任。
4、生產經營單位的從業人員不服從管理,違反安全生產規章制度或者操作規程的,給予哪些處罰?
答:生產經營單位的從業人員不服從管理,違反安全生產規章制度或者操作規程的,由生產經營單位給予批評教育,依照有關規章制度給予處分;造成重大事故,構成犯罪的,依照刑法有關規定追究刑事責任。
5、安全生產目標四級控制的內容是什么?
答:(一)企業控制重傷和事故,不發生人身死亡、重大設備損壞和重大火災事故。
(二)部門控制輕傷和障礙,不發生重傷和事故。
(三)班組控制未遂和異常,不發生輕傷和障礙。
6、對危險性作業有哪些安全管理要求?
答:生產經營單位進行爆破、吊裝等危險作業,應當安排專門人員進行現場安全管理,確保操作規程的遵守和安全措施的落實。
7、編制年度安全生產計劃的依據和內容?
答:各單位應依據安全性評價、設備可靠性分析、運行分析、設備狀況分析等結論,每年組織編制年度安全生產計劃,包括生產檢修計劃、技改計劃、生產培訓計劃、規程制度修訂計劃等。反事故措施和安全技術勞動保護措施應作為安全生產計劃的重點內容。
8、升壓站、線路、風電機組、測風塔在什么情況下構成設備一類障礙?
答:升壓站(匯流站):非外界因素,造成35kV及以上輸變電主設備被迫停運、非計劃檢修或停止備用,時間超過24小時,10kV超過48小時。
升壓站(匯流站)監控系統中斷時間超過48 小時;任一機型中央
監控系統或遠程監測系統中斷時間超過96小時。
35kV單元匯流線路故障停運時間超過48小時,10kV超過72小時。
風電機組被迫停運,10天內累計時間超過7天。風電機組故障導致降出力運行,時間超過15天。
測風塔倒塔;測風單項數據中斷時間超過10 天;單項年度有效數據完整率低于90%。
9、發生事故后哪幾種情況應該從嚴處理?
答:(1)違章指揮、違章作業、違反勞動紀律造成事故的;
(2)事故發生后隱瞞不報、謊報或在調查中弄虛作假、隱瞞真相的;
(3)阻撓或無正當理由拒絕事故調查;拒絕或阻撓提供有關情況和資料的。
10、解釋安全記錄?發生哪幾種事故不中斷安全記錄?
答:安全記錄為連續無事故的累計天數,安全記錄達到100天為一個安全周期。
發生以下情況不中斷事故發生單位的安全記錄:
1 人身輕傷事故。
2 發供電設備因自然災害超過設計標準承受能力而發生的事故。
3 不可預見或無法事先防止的外力破壞事故。
4 用戶過失引起的直配線路的跳閘事故,并且發電企業沒有事故責任的。
5 無法采取預防措施的戶外小動物引起的事故。
6 為了搶救人員生命而緊急停止設備運行構成的事故。
7 由于電網原因造成自動裝置正確動作,使機組被迫停運的。
8 事先經過集團公司批準進行的科學技術實驗項目,由于非人員過失所造
11、春秋檢總結的主要內容?
答:1.春、秋檢總體情況。
2.春、秋檢工作的組織動員,工作計劃安排。
3.上次安全大檢查發現問題整改情況;
4.檢查情況概述。包括檢查了哪些方面內容,發現和消除了哪些威脅人身
和設備安全運行的重大缺陷和隱患,尚存在那些重大缺陷和隱患。
5.在安全生產管理上存在哪些主要問題和薄弱環節?安全生產情況有那些
改進和提高?
6.春、秋檢中有哪些好的做法、好的經驗和應吸取的教訓。
7.春、秋季安全大檢查發現問題和整改情況表。
12、安全生產法的立法宗旨是什么?
答:為了加強安全生產監督管理,防止和減少生產安全事故,保障人民群眾生命和財產安全,促進經濟發展。
13、設備事故是如何分類的?
答:分為:特大設備事故、重大設備事故、一般設備事故。
14、對待事故“四不放過”的原則是什么?
答:1)事故原因不清楚不放過。2)事故責任者和應受教育者沒有受到教育不放過。3)沒有采取防范措施不放過。4)事故責任者沒有受到處罰不放過。
15、緊急救護的基本原則是什么?
答:緊急救護的基本原則是:⑴在現場采取積極措施保護傷員生命;⑵ 減輕傷情,減少痛苦;⑶并根據傷情需要,迅速聯系醫療部門救治。
16、在風電場哪些區域使用明火作業使用一級動火工作票?哪些區域使用明火作業使用二級動火工作票?
答:油品庫房、備件庫房、蓄電池室、電纜夾層、電纜隧道、檔案室、箱變、主變、其它易燃易爆物品存放場所使用明火填一級動火工作票。
中控室、配電室、風機底部等使用明火填二級動火工作票。
17、什么是重大危險源?
答:是指長期地或者臨時地生產、搬運、使用或者儲存危險物品,且危險物品的數量等于或超過臨界量的單元(包括場所和設施)。
18、什么是事故應急搶修工作?
答:電氣設備發生故障被迫緊急停止運行,需要短時間內恢復的搶修和排除故障的工作。
19、習慣性違章的危害有哪些?
答:習慣性違章工作,因為習慣性違章最易使危險點誘發為事故。1)習慣性違章往往會人為的制造新的危險點。2)習慣性違章會掩蓋危險點的存在。3)習慣性違章會使危險點進一步擴大。4)習慣性違章會使危險點演變成事故。
20、登塔維護檢查時,為什么不得兩個人在同一段塔筒內同時登塔?
答:登塔維護檢查時,如兩人在同一段塔筒內同時登塔,上部登塔人員發生人員墜落或零配件及檢修工具墜落時對下部登塔人員會造成人身威脅、傷害。
高級維修電工試題及答案
中級電焊工理論考試題及答案
電工安全知識試題及答案
高級電工考試試題及答案
安全知識問答題
繼電保護試題(含答案)
電力安全工作規程考試題
《電業安全工作規程》(發電廠及變電…